Питометрический лючок
Макс проектировщик
19.1.2009, 16:10
Нужен ли питометрический лючёк в принципе для прокладки за подшивным потолком? Есть ли смысл его закладывать в проект?и по каким принципам его подбирать?может кто поможет?
Странная Белка
19.1.2009, 16:23
Можно не закладывать. Тогда монтажники при пусконаладке тупо проделают дырку в воздуховоде, а потом залепят скотчем. Плохо это или хорошо решать вам. Я сама закладывала их только когда в проектном институте работала, сейчас нигде не ставлю и никто не просит. На них стандартная серия есть.
Цитата(Макс проектировщик @ 19.1.2009, 16:10) [snapback]340974[/snapback]
питометрический лючёк
А что это за девайс?
Странная Белка
19.1.2009, 16:34
Трубку Пито знаете? Если не знаете, то погуглите.

Так вот это для нее лючок.
Понял!
Фактически не нужен, так как большинство проектировщиков тупо не знает, как, сколько и где их размещать. Хотя на это есть целый ГОСТ.
Giedi Prime
19.1.2009, 21:35
Если кто-то не знает что это за лючки и где их устанавливать, то это не значит, что остальные не должны их в проекте указывать и специфицировать.
Странная Белка
19.1.2009, 21:41
Я знаю.

Но все равно не ставлю.
Эксперт всегда сделает замечание, если нет лючков. Оно надо?!
да нет, вовсе не всегда...это от эксперта зависит. есть правда такие, у которых это "коронный" вопрос))
Giedi Prime
21.1.2009, 23:19
Проектировщик не перетрудится, если дорисует несколько палочек, букавок и пару строк в спецификацию внесёт.
Заложить то можно, только где их продают? Или надо идти к токарю, показывать чертеж, искать пружинку нужных размеров и т.д. Смотровой люк другое дело. Его можно найти и купить, а вот питометражных, для трубки Пито не видел. Сам дырявлю воздуховод и заклеиваю скотчем.
Другое дело указать в проекте этими самыми лючками точки для замера расходов воздуха.
"Заложить то можно, только где их продают?"
Например здесь:
http://www.rowen.ruНикогда не видел их живьем. Тоже дырявлю воздуховоды - это проще. Да и действительно, проектировщики обычно незнают где их устанавливать. И монтажники многие.
Giedi Prime
27.1.2009, 19:24
Где-то на сайте выкладивались чертежи этих лючков, только давно это было.
Александр Васильев
28.1.2009, 1:59
2 alem
"19.1.2009, 16:51
Фактически не нужен, так как большинство проектировщиков тупо не знает, как, сколько и где их размещать. Хотя на это есть целый ГОСТ."
КАКОЙ ГОСТ, НЕ ПОДСКАЖЕТЕ?
ГОСТ Сети вентиляционные. Методы аэродинамических испытаний.
Но дело не только в этом. Чтобы правильно разместить лючки нужно иметь практический опыт замеров с объективным контролем. Т.е. если проектировщик или тем более монтажник возьмёт дифманометр и сам замерит что-то, то это не опыт.
Единственные лючки, которые иногда можно использовать, ставят на входе и выходе вентилятора, на них можно определить статический перепад. Но так как в большинстве случаев предпочтительней перепад полного давления, то получается, что из установленных лючков не подходит ни один.
ГОСТ 12.3.018-79 СИСТЕМЫ вентиляционные. Методы аэродинамических испытаний.Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 5 сентября 1979 г. № 3341 срок действия установлен с 01.01. 1981 г. до 01.01. 1986 г.
Никогда не ставил и не буду, уже давно все при откладке систем, сверлят отверстие, замеряют, а после лепят скотчем