Макс проектировщик
Нужен ли питометрический лючёк в принципе для прокладки за подшивным потолком? Есть ли смысл его закладывать в проект?и по каким принципам его подбирать?может кто поможет?
Странная Белка
Можно не закладывать. Тогда монтажники при пусконаладке тупо проделают дырку в воздуховоде, а потом залепят скотчем. Плохо это или хорошо решать вам. Я сама закладывала их только когда в проектном институте работала, сейчас нигде не ставлю и никто не просит. На них стандартная серия есть.
izKLD
Цитата(Макс проектировщик @ 19.1.2009, 16:10) [snapback]340974[/snapback]
питометрический лючёк

А что это за девайс?
Странная Белка
Трубку Пито знаете? Если не знаете, то погуглите. biggrin.gif Так вот это для нее лючок.
izKLD
Понял! smile.gif
alem
Фактически не нужен, так как большинство проектировщиков тупо не знает, как, сколько и где их размещать. Хотя на это есть целый ГОСТ.
Giedi Prime
Если кто-то не знает что это за лючки и где их устанавливать, то это не значит, что остальные не должны их в проекте указывать и специфицировать.
Странная Белка
Я знаю. cool.gif Но все равно не ставлю.
vikor
Эксперт всегда сделает замечание, если нет лючков. Оно надо?!
temka
да нет, вовсе не всегда...это от эксперта зависит. есть правда такие, у которых это "коронный" вопрос))
Giedi Prime
Проектировщик не перетрудится, если дорисует несколько палочек, букавок и пару строк в спецификацию внесёт.
Maxxx
Заложить то можно, только где их продают? Или надо идти к токарю, показывать чертеж, искать пружинку нужных размеров и т.д. Смотровой люк другое дело. Его можно найти и купить, а вот питометражных, для трубки Пито не видел. Сам дырявлю воздуховод и заклеиваю скотчем.
Другое дело указать в проекте этими самыми лючками точки для замера расходов воздуха.
Evgen77
"Заложить то можно, только где их продают?"

Например здесь: http://www.rowen.ru

Никогда не видел их живьем. Тоже дырявлю воздуховоды - это проще. Да и действительно, проектировщики обычно незнают где их устанавливать. И монтажники многие.
Giedi Prime
Где-то на сайте выкладивались чертежи этих лючков, только давно это было.
Александр Васильев
2 alem
"19.1.2009, 16:51
Фактически не нужен, так как большинство проектировщиков тупо не знает, как, сколько и где их размещать. Хотя на это есть целый ГОСТ."

КАКОЙ ГОСТ, НЕ ПОДСКАЖЕТЕ?
alem
ГОСТ Сети вентиляционные. Методы аэродинамических испытаний.

Но дело не только в этом. Чтобы правильно разместить лючки нужно иметь практический опыт замеров с объективным контролем. Т.е. если проектировщик или тем более монтажник возьмёт дифманометр и сам замерит что-то, то это не опыт.

Единственные лючки, которые иногда можно использовать, ставят на входе и выходе вентилятора, на них можно определить статический перепад. Но так как в большинстве случаев предпочтительней перепад полного давления, то получается, что из установленных лючков не подходит ни один.
masl
ГОСТ 12.3.018-79 СИСТЕМЫ вентиляционные. Методы аэродинамических испытаний.Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 5 сентября 1979 г. № 3341 срок действия установлен с 01.01. 1981 г. до 01.01. 1986 г.
polman
Никогда не ставил и не буду, уже давно все при откладке систем, сверлят отверстие, замеряют, а после лепят скотчем